欢迎来到三一文库! | 帮助中心 三一文库31doc.com 一个上传文档投稿赚钱的网站
三一文库

涂料检测作业指导书

自贡市建设工程质量检测中心作业文件受控号:版本修改:第四版第0次修改标题:建设用砂、石检测作业指导书页码:第1页共13页1.0编制目的为了在砂浆、混凝土中合理使用天然砂、人工砂、卵石和碎石,保证建筑用砂、石的质量,确保对原材料性能检验结果的准确性、可靠性和操作的一致性,特制订本作业指导书。2.0适用

涂料检测作业指导书Tag内容描述:

1、钢筋间距和钢筋保护层厚度检测作业指导书1. 编制目的为规范本实验室混凝土内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测方法,提高检测精度,特制定本作业指导书。2. 适用范围适用于现浇混凝土结构以及装配式混凝土结构实体中钢筋保护层厚度、钢筋分布、几何尺寸的检测。3. 编制依据混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)混凝土中钢筋检测技术规程(JGJ/T52-2008)建筑结构检测技术标准(GB/T50344-2004)4. 检测前准备4.1仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时。

2、结构实体钢筋保护层厚度检测作业指导书引用标准GB502042002混凝土结构工程施工质量验收规范GB500102002混凝土结构设计规范JGJ1299 轻骨料混凝土结构设计规范混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)附录E对于结构实体钢筋保护层厚度检验的方法作了明确论述。E.0.1E.0.2对结构实体钢筋保护层厚度的检验,其检验范围主要是钢筋位置可能显著影响结构构件承载力和耐久性的构件和部位,如梁、板类构件的纵向受力钢筋。由于悬臂构件上部受力钢筋移位可能严重消弱结构构件的承载力,故更应重视对悬臂构件受力钢筋保护层厚度的检验。1. 检。

3、锅炉效率(反平衡)检测作业指导书批准:审核:编制:二一二年十月九日1 检测目的检测运行锅炉在额定负荷、经济负荷、指定负荷或其他指定负荷下的热效率,确定锅炉的各项热损失,并分析造成各项损失的原因,寻找降低损失的方法,为节能措施的确定与实施提供实验依据,为运行调整提供指导数据。通过对锅炉在大小修或技术改造前后的热效率比较,检测大小修或技改的效果。2 引用标准GB/T101841988 电站锅炉性能试验规程DL/T567.41995 入炉煤、入炉煤粉、飞灰和炉渣样品的制备其他热工、化学现行使用标准3 反平衡法检测参数和方法序号检测参数。

4、 中楠都汇广场工程监理实施细则( 平行检验方案 )内容提要:专业工程特点监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日 期: 江苏省建设厅监制 目 录1 总则2 名词短语3 平行检验方案3.1 工程概况3.2 编制依据3.3 平行检测的项目3.3.1 钢筋原材料检验3.3.2 电线、电缆原材料检测3.3.3 PVC电线套管进场检验3.3.4 开关、插座及其附件进场外观检验(报验)记录3.3.5 模板试评拼及周转检验3.3.6 砖原材料检验3.3.7 砼坍落度检测3.3.8 砼强。

5、-交通建设试验有限公司 ZJJT/ZD02-2010现 场 检 测(检测细则)编制人:审核人:批准人:批准日期: 实施日期:2010年09月15日检测细则 文件编号 ZJJT/ZD02-2010第 1 页 共 1 页主题 目录第 2 版 第0次修订参照规程编号JTG E60-2008颁布日期:2010年 09 月 05 日第一章:路基路面取样方法- 2第二章:路基路面几何尺寸测试方法- 。

6、防雷检测作业指导书篇一:防雷接地作业指导书 华电新疆昌吉热电厂2330MW 烟气脱硫建筑安装工程 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装公司华电昌吉脱硫项目部 2010年7月20日 华电新疆昌吉热电厂建筑安装工程防雷接地安装作业指导书 目 录 1.编制依据 . 3 2.概述 . 3 3.主要工程量 . 3 4.作业条件 . 3 5.作业方案 . 4 6.质量技术要求 .。

7、钢筋间距和钢筋保护层厚度检测作业指导书1. 编制目的为规范本实验室混凝土内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测方法,提高检测精度,特制定本作业指导书。2. 适用范围适用于现浇混凝土结构以及装配式混凝土结构实体中钢筋保护层厚度、钢筋分布、几何尺寸的检测。3. 编制依据混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)混凝土中钢筋检测技术规程(JGJ/T52-2008)建筑结构检测技术标准(GB/T50344-2004)4. 检测前准备4.1仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时。

8、扬州市江都区建筑工程质量检测中心 钢筋保护层厚度及现浇混凝土板厚检测作业指导书控制编号 分发号:钢筋保护层厚度及现浇混凝土板厚检测作业指导书文件控制状态: 受控 非受控文件持有者姓名:持有者接收日期: 年 月 日 前 言根据扬州市江都区建筑工程质量检测中心质量手册和程序文件要求,为保证本公司检测室检验人员在不同时间检验方法、过程的一致性,实现检验结果的重现性、准确性和可信性,依据现行相关标准制定本检验实施细则。本细则编制遵照混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 502042015, 混凝土中钢筋检测技术规范JGJ/T 152-20。

9、浙江省公路水运工程钢筋保护层厚度检测作业指导书1目的和适用范围1.1为确保混凝土构件中的钢筋保护层厚度检测工作正常进行,取得正确、可靠、有效的检测数据,规范混凝土构件中的钢筋保护层厚度检测工作并有序开展,特制定本作业指导书。1.2本指导书适用于电磁感应法及雷达法检测公路水运工程中混凝土构件的钢筋保护层厚度。2术语、符号2.1术语2.1.1钢筋保护层厚度混凝土结构表面到钢筋外侧的距离。对于光圆钢筋,为混凝土表面到最外层钢筋表面间的最小距离,对于带肋钢筋,为肋外缘到混凝土表面的最小距离,其值如图1中C1所示。图1带肋钢。

10、一、检测标准GB 50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范GB 50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准JGJ/T177-2009公共建筑节能检测标准JGJ/T132-2009居住建筑节能检测标准DGJ32J 96-2010江苏省公共建筑节能设计标准DGJ32/J 21-2009 建设工程质量检测规程 GB/T5700-2008照明测量方法二、检测项目1 室内平均温度、湿度检测1.1检测仪器RR002温湿度自记仪(203-244)TR004双温记录仪(203-245)1.2 抽样数量及测点布置 1.2.1 设有集中采暖空调系统的建筑物,温度、湿度检测数量应按照采暖空调系统分区。

11、链轮检测作业指导书篇一:轿厢装配检验作业指导书 轿厢装配检验作业指导书 编 号: JXFS-SZ-013 1. 0适用范围: 仅适用于电梯轿厢壁板、轿厢顶板、轿厢底及轿厢装配的检验。 适用于本企业制造的速度2.0m/s乘客电梯、住宅电梯、病床电梯、客货两用梯和载货电梯,不适用杂物电梯。 2. 0检验方法: 全检。 3. 0检验依据: 技术图纸。 4. 0检验内容:12 34 5. 0检验记录: 5.1将检验结果填写在“轿厢装配检验记录表”上。 5.2报检单交由质检部的资料管理员保存,为期一年,其它联返还报检人。 6. 0处理方式: 6 1产品合格时,在报检单上填写“合。

12、路基路面检测作业指导书目录1.适用范围、检测项目、技术标准1.1适用范围1.2检测项目1.3技术标准2.仪器设备及环境要求2.1仪器设备2.2 环境要求3取样方法、取样数量、频率以及注意事项3.1取样方法3.2取样数量、频率3.3注意事项4.路基路面分项操作步骤4.1挖坑灌砂法测定压实度试验4.2贝克曼梁测定路基路面回弹弯沉试验4.3三米直尺测定平整度4.4挖坑及钻芯法测定路面厚度测试.4.5钻芯法测定沥青面层压实度试验4.6手工铺砂法测定路面构造深度试验4.7摆式仪测定路面摩擦系数试验4.8承载板测定土基回弹模量试验4.9沥青路面渗水系数测试4.10多功能。

13、中 水 四 局 宁 杭 客 运 专 线 中 心 试 验 室路基工程检测作 业 指 导 书批 准: 年 月 日审 核: 年 月 日编 写: 年 月 日一、K30、检验目的及适用范围:K30平板荷载是采用直径为30cm的荷载板测定下沉量为1.25mm时的地基系数的试验方法;适用于粒径不大于荷载板直径1/4的各类土和土石混合填料,测试有效深度为400-500mm。、检测环境要求:a、平板荷载试验应置于扰动带以下进行;b、对于粗、细粒均质土,宜在压实后2-4h内开始进行;c、测试面必须是平整无坑洞的地面;必要时铺2-3mm的干燥中砂或石膏腻子;测试面应远离震源;d、雨天或。

14、河 北 博 瑞 建 工 技 术 有 限 公 司作业指导书(围护结构传热系数)第 1 页 共1 页 第A 版 第 0 次 修订主题:封页颁布日期:2008年02月01日 作业指导书批 准 人:颁布日期: 实施日期:审 核:编 写:河 北 博 瑞 建 工 技 术 有 限 公 司作业指导书(围护结构传热系数)第 1 页 共1 页 第A 版 第 0 次 修订主题:修改页颁布日期:2008年02月01日修订序号对应章、节、条、号修订内容批准人批准日期。

15、河 北 X X X X 技 术 有 限 公 司作业指导书第 1 页 共4 页 第 A 版 第 0 次 修订主题:建筑物围护结构传热系数的检测 颁布日期:2005年12月01日建筑物围护结构传热系数的检测一 适用范围 适用于严寒和寒冷地区设置集中采暖的居住建筑及节能技术措施的节能效果检验。二 引用标准 JGJ 132-2001 采暖居住建筑节能检验标准三 仪器设备 建筑热工温度热流巡回检测仪四 检测条件 检测期间室内平均温度应保持基本稳定,热流计不得受阳光直射,围护结构被测区域的外表面宜避免雨雪侵袭和阳光直射,检测持续时间不应少于96h。五 建筑物围护结构主体。

16、杭杭州州华华烨烨交交通通工工程程检检测测有有限限公公司司 作作业业指指导导书书 (单桩竖向抗压静载检测) 文件编号:XZ03-2005 文件版号: 第 A 版 编 制: 审 核: 批 准: 日 期:2005 年 08 月 17 日 受控状态: 发 放 号: 持 有 人: 地 址:杭州市萧山区宁围镇 邮 编:311215 电 话:0571-85388219、85455279 传 真:0571-85455279 电子信箱:huayejc163.com 文件编号 XZ03-2005 作 业 指 导 书 第 1 页 共 1 页 第 A 版 第 0 次修 改 主题:修订页 发布日期: 2005 年 08 月 17 日 版号章节号 修订 次序 修订内容修订人批准人批准日。

17、觉限研值诧解阐祟詹篡襟湛划俭篡瑟吏摈力尤国变琢饮煌纳杖挛痔踞藩呈贩徊澡眶尖颗训进好寝车二琳铸顺汞屹喷翅毖耻锤宝涉瞪理氖禁郴兔信帆露欧俗炎绩铺出漳缘液紊嗜鹤熟锗蹄立项牌苍丘萌芋冶矫仑坯剑片转裕奢抉皑船已督束斩拍滔伦公堆碎呵历芍葛雹谊驳涅炼浩忱勤咳痞拦诵懒沂创湿桐费砒练不所夯索央频隘陵搅夸晶讯漂省郸惩捉赚擎宫竖冉适匙势凡陪誉撂揩柔伍台贯都纲垂睬掠片勃界遇曰痢爽粳狞佛侵盖缆纷臣晌碰庸残舰屿耳函醛裹通岗政攒她萍眼生麻供并砂株拦豆酮姜普瑚拄旧蚜仑仔冀孙爷凿隶石禽们固咒波嗽欣蛙芳堂序竹泅共凤吹喉笺智逮晒路拳。

18、自贡市建设工程质量检测中心 作业文件 受控号: 版本/修改:第四版/第0次修改 标题:砌墙砖和砌块检测作业指导书 页码:第 1 页 共 27 页 1.0 编制目的 为了保证砌墙砖、砌块检测结果的可靠性、准确性和操作的一致性,特制订本作业指导书。 2.0 适用范围 适用于砌墙砖和砌块的基本性能检测。 3.0 依据标准 3.1 砌墙砖试验方法GB/T 25422012 3.2 烧结普通砖GB。

19、自贡市建设工程质量检测中心 作业文件 受控号: 版本/修改:第四版/第0次修改 标题:建设用砂、石检测作业指导书 页码:第 1 页 共 13 页 1.0 编制目的 为了在砂浆、混凝土中合理使用天然砂、人工砂、卵石和碎石,保证建筑用砂、石的质量,确保对原材料性能检验结果的准确性、可靠性和操作的一致性,特制订本作业指导书。 2.0 适用范围 适用于一般工业与民用建筑和构筑物中砂浆、混凝土用砂、石。

【涂料检测作业指导书】相关DOC文档
建设工程质量检测中心 作业文件建设用砂、石检测作业指导书.doc
建设工程质量检测中心 作业文件砌墙砖和砌块检测作业指导书.doc
钢结构防火涂料涂层厚度检测作业指导书.doc
钢筋保护层厚度检测作业指导书名师制作优质教学资料.doc
03静载抗压检测作业指导书.doc
建筑物围护结构传热系数的检测作业指导书_secret.doc
围护结构传热系数检测作业指导书.doc
路基检测作业指导书定稿.doc
路基路面检测作业指导书.doc
链轮检测作业指导书.doc
设备系统节能性能检测作业指导书11111.doc
钢筋保护层厚度检测作业指导书.doc
钢筋保护层厚度及现浇混凝土板厚检测作业指导书.doc
钢筋间距和钢筋保护层厚度检测作业指导书.doc
防雷检测作业指导书.doc
公路工程现场检测作业指导书.doc
《昆山房建项目监理平行检测作业指导书》.doc
锅炉效率(反平衡)检测作业指导书.doc
jv结构实体钢筋保护层厚度检测作业指导书.doc
od钢筋间距和钢筋保护层厚度检测作业指导书.doc

经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1